氣體報警器的檢測覆蓋范圍是多少,如何布點安裝
氣體報警器是對單一或多種可燃氣體濃度變化響應的探測器。在產品類型上可分為固定式和便攜式兩種氣體報警器,其不同規格的氣體報警器,也有有所功能差異的區別,下面接著主要給大家講講氣體報警器的檢測覆蓋范圍是多少,如何布點安裝等問題。
氣體報警器的檢測覆蓋范圍是多少,如何布點安裝?
一般如果實在室外氣體報警器安裝的話,建議是每隔15米安裝一只,即保護半徑是7.5米;具體還是要根據現場具體情況來確定,不是說非得按照這個標準,這是一個參考。
其次在室內封閉或者半封閉的場所建議是7米間距安裝一只,即保護半徑是3.5米。這種大多用于可燃氣體報警器,如果是有毒性氣體探測器須安裝在可能泄漏源1米范圍內。小型防爆區內可燃氣體報警器也須安裝在可能泄漏源1米范圍內。
另外安裝高度可以參考:比重大于0.975即比空氣重的可燃氣體探頭如LPG,安裝在距地面0.3~1米高度內;比重比空氣小的可燃氣體探頭如氫氣安裝在距吊頂0.3~2米范圍內。
氣體報警器參考安裝示意圖
熱門推薦
-
氫氣檢測儀PPM和LEL量程報警值設置教程
2024-10-23
-
氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線
2023-08-10
-
氣體檢測儀無法通訊如何處理
2023-07-03
-
氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明
2023-05-25
-
關于氣體檢測儀標識響應時間說明
2023-05-16
-
氣體檢測儀如何恢復出廠設置?
2023-02-02
-
氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明
2022-12-20
-
氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種
2022-12-20
-
影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些
2022-12-06
-
如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題
2022-12-01