易燃乙炔檢測儀的一級和二級報警值設定多少
發布時間:2021-03-23
作者:深國安電子
分享到:
關于易燃乙炔檢測儀的一級和二級報警值設定多少合適呢?其實易燃乙炔檢測儀中的報警值是可以分為高報和低報的,也就是可燃氣體報警器中的一級報警和二級報警了,首先當兩級的報警同時出現的時候,就是會出現輸出開關量控制信號提示保護系統了,所以一級報警值和二級報警值也得按照國家可燃氣體報警器的規定去安裝的。下面給你們詳細講講易燃乙炔檢測儀的一級和二級報警值設定多少范圍好。
易燃乙炔檢測儀設定值應根據下列規定確定:
1、根據國家行業規范規定,選用一級或一、二級報警;
2、易燃氣體的一級報警(低限)設定值小于或等于25%LEL;
3、易燃氣體的二級報警(高限)設定值小于或等于50%LEL;
關于易燃氣體危險特性分級 可燃氣體(蒸汽)按爆炸極限下限分為2極:
1級一般是指爆炸極限下限(容積%)小于等于10的可燃氣體,如氫氣、甲烷、乙烯、乙炔、環氧乙烷、氯乙烯、硫化氫、水煤氣、天然氣等絕大多數可燃氣體均屬此類;
2級其次是爆炸極限下限(容積%)大于10的可燃氣體,如氨、一氧化碳、發生爐煤氣等少數可燃氣體屬此類。 在生產或貯存可燃氣體時,將1級可燃氣體劃為甲類火災危險,2極可燃氣體劃為乙類火災危險。